xiaogao 发表于 2010-10-22 17:11:53

小区施工图中,车库上方做箱变,电缆是否能从车库板上做预留管,进入车库呢?

小区施工图中,车库上方做箱变,电缆是否能从车库板上做预留管,进入车库呢?(平时都是从车库的侧方做预留管,施工经验较少,不知是否可以设计成板上做预留管进线)我觉的是可以,想请教一下大家》》谢谢。

冷若冰 发表于 2010-10-22 18:30:20

车库上方做箱变————那些下出线走车库板吗?不需要抬高箱变底部吗?

没试过,试过的进来说说。。。。

lhchen 发表于 2010-10-22 20:07:00

若是油浸变压器不怕漏油?

冷若冰 发表于 2010-10-22 23:30:18

对哦,箱变用油变比较多。。。

lingyan 发表于 2010-10-24 00:06:47

箱变里的变压器一般都是没有油的,干的,
箱变下直接穿管进车库,这是一个好方法,两点之间,直线最短,线路越短就越好,那种绕来绕去的做法不是什么好主义,这种做法的另一个好处是,进车库的套管是垂直向上在箱变内的,不会出现漏水的问题,而那种绕来绕去在车库侧面进的做法,在下大雨时容易出现顺着管向车库里进水的问题,
放心大胆的干吧.

冷若冰 发表于 2010-10-24 12:26:19

楼上的答复,楼下和楼主还有疑问么。。。

hahaoohehe 发表于 2011-4-1 20:46:07

lingyan   技术很厉害,现场经验很丰富

大鼻山 发表于 2011-4-1 21:29:53

一、电缆在侧墙壁上进线较多,因为防水更容易处理;而垂直进线的防水很成问题;
二、箱变谁说都是干式变压器?油变多的是。……千万不要没吃过猪肉,就说这世界上没有猪八戒……

电气小能手 发表于 2011-4-1 21:34:31

哈哈,在车库上方做,确实还没遇到过呀。哈哈

电气小能手 发表于 2011-4-1 21:35:35

回复 7# hahaoohehe


    是呀,现场实际经验很重要呀!

哎泥 发表于 2011-4-1 21:43:42

车库上方做个人觉得可以,但是要经过电老虎的同意吧,,,,

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-2 11:58:34

如果地上是变配电室的话,完全没问题。、箱变的话,一般车库上都有覆土,做好套管,上管口高出地面适当距离,没问题

sgf2002 发表于 2011-4-2 12:40:54

本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-2 12:42 编辑

小区施工图中,车库上方做箱变,电缆是否能从车库板上做预留管,进入车库呢?(平时都是从车库的侧方做预 ...
xiaogao 发表于 2010-10-22 17:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我猜这大概是楼主奇想吧:
地库上方一般都有覆土,且箱变基础需高出室外地坪,那么箱变与地库顶板间至少有1m以上的空间做电缆沟。
地库上方做箱变我有做过,也得到当地供电部门的认可。当然箱变的荷载需地库结构专业考虑,我是设在地库柱帽上的。
我也遇到过供电部门不同意箱变设在地库上的,但原因也没说出个所以然。
至于从地库顶板上垂直埋管,没见过这么做的。个人认为不合理,而且防水不好处理。

shtd 发表于 2011-4-2 14:10:12

垂直进线防水好处理的,做一个P弯就可以了

tianqiong 发表于 2011-4-12 10:12:23

回复 14# shtd


    覆土里做弯道来防水应该不可行吧;另外电缆检修更换怎么处理?