beaty 发表于 2010-10-19 22:59:20

气动式防火阀

GB50016-98中第6.3.4.3条要求:“在延时阶段,应自动关闭防火门,窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀”,这要求在管网气体灭火系统中,必须安装气动防火阀,与消防控制设备联动。

beaty 发表于 2010-10-19 23:00:19

气动式防火阀工作原理如何?查了一下资料,请大家指点指点。
功能:与 1211 和 1311 自动灭火系统联动,动作压力≧ 0.6MPA 。
70 ℃ 易熔环自动熔断阀门开关。
关闭自锁 , 闭锁力 >> 6kg /cm
手动复位 , 开启度 . 0~ 90 ℃ 无级调节
特点:可增设关闭电信号,与相关设备联动。
气缸接口处采用 GB1527-79 紫铜管外径 6mm 与卤代烷 1211 和 1311 自动灭火系
统连接。

beaty 发表于 2010-10-19 23:01:09

本帖最后由 beaty 于 2010-10-19 23:03 编辑

气缸接口处采用 GB1527-79 紫铜管外径 6mm 与卤代烷 1211 和 1311 自动灭火系
统连接。这根管子有什么奥妙?
我个人按字面上的理解是大于参数上的压力值时(气体喷洒),阀门自动关闭

xuhui6512 发表于 2010-10-20 15:06:35

你的理解是对的。如果那些地方的防火阀用气启动的话,如果是电动的也可。

hnkbvsb 发表于 2010-10-20 16:47:48

也过来顺便学习学习一下!

冷若冰 发表于 2010-10-20 18:33:38

我也进来学习一下。。。

这个气动阀是不是在气体管路上安装的?

beaty 发表于 2010-10-20 20:11:00

由于气体灭火系统动作后要求通风系统能再次启动排除灭火气体及火灾产生的烟气和毒气,要求通风系统所接阀门要有复位功能,目前具有这种功能的阀门有如下几种:①带远控功能的防烟防火阀。这种阀结构简单,价格便宜,关闭速度快,可手动复位,从功能上讲可以满足系统要求,但这种阀带有70度熔断器,如果阀门受烟气影响导致熔断器动作,则手动复位功能无法实现。②全自动防火阀。

beaty 发表于 2010-10-20 20:11:58

如果是电动的,可以二次动作吗?
前期要先关,后期喷洒完后打开排气

冷若冰 发表于 2010-10-22 18:59:59

如果是电动的,可以二次动作吗?————②全自动防火阀。

你自己都知道了,还问什么呢。。。。

对了,这样的电动阀,问问和这个相关的专业,比如水和暖的不就行了。。。。

cqzrm 发表于 2010-11-3 10:16:34

“这要求在管网气体灭火系统中,必须安装气动防火阀,与消防控制设备联动”
--没有必要安装气动防火阀,电动防火阀完全可以。

cqzrm 发表于 2010-11-3 10:18:45

“有复位功能,目前具有这种功能的阀门有如下几种:①带远控功能的防烟防火阀。这种阀结构简单,价格便宜,关闭速度快,可手动复位,从功能上讲可以满足系统要求,但这种阀带有70度熔断器,如果阀门受烟气影响导致熔断器动作,则手动复位功能无法实现。”

-带远控功能的防烟防火电磁阀是肯定不行。经查证,这是发表在《中小企业管理与科技(上旬刊) 》(2009年 04期)的小文章,值得商榷。

冷若冰 发表于 2010-11-3 23:05:33

经查证,————楼上的很讲究。。。。

zhoutt 发表于 2010-11-3 23:13:12

楼主所说气动防火阀,属于气体灭火系统的自动设备否?
如果是联动关闭风道防火阀,名称不会使用“气动”二字;而应是“电动”、“联动”防火阀(关闭风道之用)。

冷若冰 发表于 2010-11-3 23:17:55

楼主所说气动防火阀, ————同问。。。

楼主说说清除,这个气动阀我也是第一次见人说起。。。
页: [1]
查看完整版本: 气动式防火阀