避雷做法
对于这种干挂铝单板做法的,是按常规做法在干挂铝单板上做避雷带吧? 在干挂铝单板上做避雷带————有这样的做法吗,我不记得了。。是不是可以女儿墙上做避雷带,把铝板和避雷带搭接就可以了。 我说的做法是个人意见,不是常规做法,更正一下 在干挂铝单板上做避雷带————怎么做?避雷带直接在铝板上焊接?
你能不能说详细些,我看看你打算怎么处理。。。。 图看不太清。看来铝单板是要直接接闪了,如果铝材的规格合适,一般是没有问题的。铝板和屋面防雷装置可以采用连接板转接,比较可靠,维护也方便。 铝单板厚度只有2.5mm,看来要在上面做避雷带是不能做了 鉴于现行标准没有具体对铝板做接闪器的要求,查IEC62305-3标准(已转化为国标)和防雷意见稿,铝单板做为接闪器的要求是:截面70平方毫米,厚度3毫米。
现场,截面不是问题;厚度,你可以提出工艺要求,局部换用3毫米后的铝板。(不是铝板上不能增加避雷装置,主要实施太麻烦了,采用有效的方法,而且能省很多的事情。为什么不做呢?) {:handshake:}很感谢cqzrm 跟着学习一把。。。