秋石 发表于 2010-10-17 23:48:54

零序保护在低压侧对接地故障有用么?

本帖最后由 秋石 于 2010-10-18 00:10 编辑

零序保护在低压侧对防范TN系统接地故障有用么?我想不明白,即便是规范规定的,我也没敢用过。不知大家怎么用的?

大鼻山 发表于 2010-10-18 08:15:54

太敏感,容易误动作。近20年,估计极少人用过

冷若冰 发表于 2010-10-18 20:04:50

没注意过,估计民用的少,不知道工业的怎么样。。。。

lhchen 发表于 2010-10-18 20:26:06

Y,yn0接线变压器在低压侧中性线上装设专用零序互感器,实现低压侧单相接地保护。D,yn11接线变压器可不装设。

冷若冰 发表于 2010-10-18 22:35:02

楼上说的能不能更详细些。。。。

大鼻山 发表于 2010-10-19 07:54:01

新设民建中,Y,yn0接线变压器已淘汰

冷若冰 发表于 2010-10-19 11:54:26

Y,yn0接线变压器已淘汰————十年前,这样的接线形式还是用得很多的。。。。

lhchen 发表于 2010-10-19 21:02:39

D,yn11接线变压器的零序阻抗只有Y,yn0接线变压器的零序阻抗的1/3还小点,当发生单相接地故障时,可使相线上过电流保护动作,不需在变压器中性线设保护了。

powertad 发表于 2024-4-7 11:37:27

低压零序都需要,低压开关上口接地故障怎么办。