elegantyuer 发表于 2010-10-13 09:59:50

关于接地系统问题,我们电力系统目前主要是以“项目三”这种接地方式为主。不过,我目前还没找到比较权威的电力论坛求教这事。

gblgb 发表于 2010-10-13 10:22:39

何谓零序电流?
三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。

楼主所示图中,零序CT测的都是哪些电流,
再结合一下母联开关3P、4P的不同情况,自行分析一哈。

gblgb 发表于 2010-10-13 10:43:17

图与楼主的说明不符,项目1
相同点:
5)变压器低压进线柜用3P断路器;

elegantyuer 发表于 2010-10-13 16:07:32

谢谢楼上的提醒,说明里面说错了。
另外,我想主要是分析一下当发生接地短路时,故障电流的流向,从而再分析。

学无止境 发表于 2010-10-16 11:12:12

一,此为TN系统

1当两台变压器形成的供电系统的外部不采用TN-C或TN-C-S供电方式时,第一项目做法正确。
2第二项目错误。
3在前侧不设剩余电流保护的情况下,第三项目“基本正确”(如果三相负载严重不平衡, “零序CT”(中性线电流分流所致)可能会导致误动作,但这种情况出现的可能性不大),“真实零序电流”的实际灵敏度降低。
个人观点,供参考,不一定正确,请大家多多指
学无止境 发表于 2010-10-12 16:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

更正:
第三项目中“真实零序电流”表达有误,应为“接地故障电流”。
因中性线导致接地故障电流分流,“零序CT”的电流不能称为剩余电流,
其仅为剩余电流的一部分。
但其也不是零序电流,其仅为零序电流电流的一部分,
零序电流应为中性线电流与PE线电流的矢量和(也就是三根相线的的矢量和)
以上如有不当,请大家多多指正,谢谢!

冷若冰 发表于 2010-10-16 19:48:34

都让楼上的说完了,没什么可说的。。。

关于N线是否可以重复接地,民规说不可以,可是供电公司不认为有问题。

N线重复接地,就在配电房有点问题,出去以后,问题也就不大了。而这点问题真的成问题吗?