现场归来疑问系列2:大家有没有见过没有接地PE母排的开关柜?!
如题,我在现场看到有几个MCC开关柜,居然没有PE排,吓我一跳! TT系统的配电柜内可以不设置PE排,柜子接地利用基础槽钢IT系统应该也可以,不过没做过 可能我们做过真正的TT和IT系统很少,所以基本没见过没有PE排的
就是想用TT系统,为了以后配电系统的灵活改变使用,通常也会有PE排的 可能我们做过真正的TT和IT系统很少,所以基本没见过没有PE排的
就是想用TT系统,为了以后配电系统的灵活改 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-26 18:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嗯,谢谢!懂了 TT系统的配电柜内可以不设置PE排,柜子接地利用基础槽钢
IT系统应该也可以,不过没做过
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-26 18:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟,别误导年轻人啊 TT系统的配电柜内可以不设置PE排,柜子接地利用基础槽钢
IT系统应该也可以,不过没做过
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-26 18:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
楼主最好能多介绍些细节,比如GCC柜是设于何处;是成排设置、单独设置、还是一两台并肩设置;其用途是馈电、控制。。。末端用得电设备是什么,方便于判断是否采用了何种接地系统。 各位大侠:不管是TT或TN,总开关之负荷侧的PE线是少不了的!!! 是PEN吧,楼主有没有看错 本帖最后由 songzhj 于 2010-9-27 09:08 编辑
在某些情况下,可能是PEN线!比如纯粹的TN-S系统。 兄弟,别误导年轻人啊
大鼻山 发表于 2010-9-26 20:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,我也见过没有PE排的。接地都用基础槽钢,包括保护地和信号地 不过,说实话这做法有点欠妥。{:lol:} 不过,说实话这做法有点欠妥。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-27 13:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我是说,不应该用TN或TT来判断PE线的有无。因为二者都需要PE线。 呵呵,我也见过没有PE排的。接地都用基础槽钢,包括保护地和信号地
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-27 13:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
保护地和信号地在一处?