现场归来疑问系列1:关于低压配电柜,三段或是四段保护?
啊!很久没来到论坛了,现场待了一个月,有很多问题想在这里向前辈们请教,今天的问题如下:现场出现了争执:1、低压进线柜是两段式保护,长延时保护和短延时保护,不采取瞬时保护,为的是确保母线段的选择性保护,与进线柜紧邻的变压器中性线上穿一个零序CT,并将CT的电流接入变压器高压侧的开关柜综保装置,进行差动保护。(但是,在电厂的变压器高压侧开关柜,对于负荷容量只有800kVA以下的变压器,是不作差动保护的,所以这个接地故障保护其实不能实现,至于为什么,我还没时间去搞清楚)
2、低压进线柜必须要长延时、短延时和接地故障保护,在中性线(N排)上穿一个零序CT,接入进线柜的保护装置;
3、低压进线柜必须要长延时、短延时、瞬时和接地四段式保护齐全。
问题:请大家分析一下,该怎么处理啊。晕头转向了。 对于总进线开关整定值的设置,大家做法肯定不一致,包括开关用3P还是4P的问题等等。
瞬时保护取消不取消,也各有说法。低压配电第一级应该有完全选择性,大家都是执行的。但是技术措施上给出取消瞬时保护来满足选择性,个人认为也有不合适的地方,主要考虑到短路时延时时间段内短路电流对开关和设备的危害,尽量瞬时脱扣。有些断路器具有的区域连锁功能可以实现选择性的要求 对于低压侧的接地故障保护,一般小于1250的变压器可以不设置 对于低压侧的接地故障保护,一般小于1250的变压器可以不设置
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-26 18:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
前辈,可以具体的说说其原因吗? 1、该处一般瞬时保护可关闭;
2、当短延时保护可兼作接地故障保护时,则后者可取消。(当然,后者若单设的话,灵敏度较高) 嘿版正解,3P还是4P看当地电力部门认定,
接地故障可不设,因为3P的话会有部分中性线电流串流
瞬时一般按7-10In设置,保护相间短路和三相短路故障
短延时按4-7倍In设置,用作单相接地故障兼作出线的后备保护 取消瞬时,柜子短路耐受能力要考虑。低压柜系统图上主母排的短时耐受电流有效值(动稳定)不要忘了标,一般只要有80/176(峰值)kA,1s就能满足要求 取消瞬时,柜子短路耐受能力要考虑。低压柜系统图上主母排的短时耐受电流有效值(动稳定)不要忘了标,一般 ...
rainmen_73 发表于 2010-9-27 16:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
80/176(峰值)kA,1s
这个也太大了
页:
[1]