计算照明线路电压降时,灯具的线路长度如何计算?
有一照明线路,第一个灯具距离配电箱10米,其余另外有10个灯具以8米的间隔均匀布置,请问:在计算这条照明线路的电压降时,线路的长度如何计算? 不同的灯具,其计算长度自然不同。11只灯具压降分别计算,其和即为总压降(注意有相位问题)。 这条照明线路是220V单相供电,该如何计算长度? 按大鼻山的是精确计算,也可以简化计算,按最长线路及最大负荷计算,如果满足即可。 按大鼻山的是精确计算,也可以简化计算,按最长线路及最大负荷计算,如果满足即可。dqlenovo 发表于 2010-9-25 16:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非也。即便是简化计算,也是总负荷*平均长度啊。 平均长度总是小于到末端灯具的长度,这样计算也算是留了一定的裕量吧?精确计算对实际工程不一定是好事。 我想问的就是简化计算,采用负荷矩法,总负荷*平均长度,这个平均长度怎样计算。我记得有个材料上说应该这样算:平均长度(以上题为例)=10+(10X8)/2=50, 我想问的就是简化计算,采用负荷矩法,总负荷*平均长度,这个平均长度怎样计算。我记得有个材料上说应该这样 ...
890214 发表于 2010-9-25 21:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不需要什么“材料”说吧。简单的数学计算即可。此题的平均长度就是50米 解惑了,谢谢