请问一个火灾报警区域按多大面积计算?
我看民用设计手册上提到报警区域一般不超过500平米,是这样吗?一个2~3万平米的地下室要划分为10多个报警区域了? 本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-27 11:51 编辑这个探测区域,是独立报警地址的意思。
也就是说,一个报警地址负担的面积不宜超过500平方米 回复 2# 大鼻山
大鼻山老师,您好,您说的独立报警地址是我理解就是一个报警回路,对吗? 一个报警回路上可接几十个独立地址(即单独编码)的探测器 火灾报警区域大小不同不能简单的按面积划分。按定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。防火分区的大小与建筑的类型和耐火等级有关,也与灭火系统和报警系统的有无有关。以高层建筑为例,一类建筑 1000平米
二类建筑 2000平米
地下层 500平米
若有自动喷水系统最大可增至4000平米。地下可增至2000平米 本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-27 11:50 编辑
嘿,探测区域面积不等于防火分区面积啊。而你写的都是防火分区面积 一个报警回路上可接几十个独立地址(即单独编码)的探测器
大鼻山 发表于 2010-9-22 23:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
补充一下,每一报警回路可接128个独立地址,或256个独立地址的报警及联动装置;若加中继器可再根据需要增加独立地址。 火灾报警区域定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元.这样火灾报警区域就和防火分区有关了。 火灾报警区域定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元.这样火灾报警区域就和防火分区有关了。 火灾报警区域定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元.这样火灾报警区域就和防火分 ...
xuhui6512 发表于 2010-9-25 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“有关”能跟“等于”划等号么? 非编码。。。。。 现在基本上都是按每个探测器单独地址码考虑,火灾报警区域与面积大小的关系可以不用考虑了 现在基本上都是按每个探测器单独地址码考虑,火灾报警区域与面积大小的关系可以不用考虑了
dqlenovo 发表于 2010-9-25 16:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“现在基本上都是按每个探测器单独地址码考虑”??哥,你好好浪费哟!比如车库或大空间的每个探测器,你都按单独地址考虑?不计成本? 那有多少钱?既然是大空间的,其内部使用情况不明,将来使用也可能改成小空间的,每个探测器单独地址码,具有很好的灵活性,我是这么想的,也一直这样做,甲方不知道浪费了他的钱,呵呵。当然如何每一个大空间在设计时都已经确定了它将来的使用情况,按你的肯定没有错。 我觉得大空间,而且使用比较固定的地方按火灾报警区域来编码会省点钱,特别是工程比较大的时候。嘿嘿这是这个想法。{:lol:}