围墙800米长,每5米设一盏20W节能灯,应该如何配线?
室外最低温度-25度。谢谢! 建议用三相配电,按压降选择导线截面。 压降绝对不是决定因素。统一按照三相配电 压降绝对不是决定因素...........为什么?是动作灵敏度? 800/5*20=3.2kW,压降才多大?短路灵敏度必将是决定因素 回复 5# 大鼻山
谢谢!请问配线应该多少平方? 本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-17 22:39 编辑
重新编辑一下 铜缆长度为800m时配电方案
序号 铜芯电缆 过负荷整定 短路整定 短路整定 短路整定 短路整定
规格(mm2) Ir1 (A) Ir2=2.5Ir1 Ir2=3Ir1 Ir2=4Ir1 Ir2=5Ir1
1 5×10 16 △ × × ×
2 5×16 16 △ △ △ ×
20 √ √ × ×
25 √ × × ×
3 4×25+1×16 16 △ △ △ ×
20 √ √ × ×
25 √ √ × ×
4 5×25 16 △ △ △ △
20 √ √ √ √
25 √ √ √ ×
32 √ √ × ×
40 √ × × ×
5 4×35+1×16 16 △ △ △ △
20 √ √ √ ×
25 √ √ × ×
32 √ × × ×
6 5×35 16 △ △ △ △
20 √ √ √ √
25 √ √ √ √
32 √ √ √ ×
40 √ √ × × 三角或对勾:可以采用;叉叉:不宜采用。
但是节能灯接头是个问题,不容易和干线驳接。 就我所给出的第一行数据而言,表明你可采用16A断路器,短路整定为2.5倍过载整定电流,主干铜缆为5X10。 建议跟电缆厂家联系一下,看能否订做室外预分支电缆:主干为5X10,分支为3X2.5,分支点间距为5米。这样可免电缆接头之苦。 回复 11# 大鼻山
学习了,谢谢!如果我从两台变压器取电,设两个配电箱,每个配电箱设4条回路,100米内回路用2.5平方线,200米回路用4平方线,是否可行?谢谢! 麻烦你自己用短路灵敏度去核算吧。
授之以渔好。 请问大鼻山这个表格是如何整出来的?有软件自动计算吗? 回复 13# 大鼻山
好的,谢谢!