dww007007 发表于 2010-9-8 14:48:10

接地有没有网格大小?

避雷有网格大小规定,接地有没有?找了好多规范均没发现接地有网格大小的规定。

890214 发表于 2010-9-8 16:23:54

20X20米,任意一点距接地体不超过10米。

hbsjzsjy 发表于 2010-9-8 17:27:38

20X20米,任意一点距接地体不超过10米。
890214 发表于 2010-9-8 16:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    出自何处呢?以前看到过,但现在找不到了。

治学以诚 发表于 2010-9-8 17:43:47

rainmen_73 发表于 2010-9-9 10:17:32

20X20米,任意一点距接地体不超过10米。
890214 发表于 2010-9-8 16:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    地面等电位的要求,参见低压电气装置的设计安装和检验-王厚余

lhchen 发表于 2010-9-9 21:06:33

变电站的户外配电装置的接地网,是要做成网格。网格的形状和大小,受设备基础布置的影响,尽量布置均匀,减少跨步电压。

landline 发表于 2010-10-21 09:23:24

这个好像没有规范规定吧

冷若冰 发表于 2010-10-22 18:57:17

35KV以上的变配电所需要接地网格,以限制接地故障时的跨步电压。其他场所不需要的。——给个条文什么的。。楼上问你呢。。。

lhsdy 发表于 2023-6-6 20:51:54

按照不超10*10原理,配电箱接地,接地极周边1米范围内人站立接触配电箱的接触电压就无触电危险?!因其在地面等电位可认可为与接地极同电位,而漏电时钢筋2米的电压降可忽略。

苏凌枫z 发表于 2023-6-7 09:26:39

依稀记得好像王老的600问里面有说过,做个20*20m就行。