jun4033 发表于 2010-9-4 11:32:24

卫生间的浴霸、镜前灯及剃须插座能否共用一个回路?

如题。且此回路采用带漏电保护的微断(30mA)保护,这样应更加安全才对。但这样是否违反《住宅建筑规范》GB 50368—2005 第8.5.5“住宅套内的电源插座与照明,应分路配电”。
求教!

gdx8785 发表于 2010-9-4 13:00:08

1.不共用一个回路
2.浴霸、镜前灯回路设漏电保护不就是了?

大鼻山 发表于 2010-9-4 22:16:08

还是建议执行强条。否则出人命了,设计可能要担责

wosuwoxing 发表于 2010-9-4 22:30:54

其实照明、插座分回路主要是不至于回路出问题,场所内无电源。照明加了RCD个人认为是加强了保护的,
但审图这一关是真的难过。

大鼻山 发表于 2010-9-6 17:30:41

照明和插座未分在不同回路的,我若审图,肯定判他违反强条,必须修改。
我可不想浴室里万一电死人,打官司找到我审图人的身上。

woshichuizi 发表于 2010-9-6 17:52:01

{:lol:}支持大鼻山师傅

woshichuizi 发表于 2010-9-6 17:52:28

{:lol:} 哈哈

zhoutt 发表于 2010-9-6 19:30:24

按规范要求,卫生间内灯与插座应分开设置。