beaty 发表于 2010-8-31 14:42:00

管道泵控制原理

有时建筑专业为了美观,往往不让给排水的把水箱做的梯间上,导致水压不够,给排水专业在屋面上加设了管道泵,这种泵控制原理图是怎样的呢?什么信号启泵?如何实现,图集上有做法吗?请教各位了

shtd 发表于 2010-9-1 09:13:19

稳压还是增压的?

大鼻山 发表于 2010-9-1 11:43:32

取管道上的压力信号

不代表 发表于 2010-9-1 12:22:24

类试于稳压泵

xuhui6512 发表于 2010-9-2 13:39:15

看管道泵的大小,小的直接启泵。大的可星三角启泵。可手动合闸。也可通过压力开关或液位计自动控制

beaty 发表于 2011-1-28 01:34:27

我到市场上了解了,这种泵有自带压力控制的,给个电源就行了,泵带一个三极的插头,为何审图老师还提要画二次原理图。。。

dqlenovo 发表于 2011-1-28 08:38:05

这样的,建议设备专业自带控制箱就是了,电气专业只给电源

冷若冰 发表于 2011-1-28 18:07:31

为何审图老师还提要画二次原理图。。。———— 因为他也不清楚这个东西的原理。。。。。

我就不清楚这个。。。。。。

按理来说,设计应该达到提供二次图的深度。。。。。。

有你就提供一个。。。。。。

没有就告知审图,你将如何处理这个问题,深度就满足了。。。。