890214 发表于 2010-8-31 08:19:49

请教各位:酒店厨房的下列房间应该设什么形式的探测器?

请教各位:酒店厨房的下列房间应该设什么形式的探测器?备餐间,洗消间,主食加工间,副食加工间,储藏间,凉菜间,主橱间,

xuhui6512 发表于 2010-8-31 11:35:43

请教各位:酒店厨房的下列房间应该设什么形式的探测器?
备餐间,主食加工间,副食加工间建议用感温。储藏间,凉菜间,主橱间用感烟

大鼻山 发表于 2010-8-31 22:56:11

如果是燃气厨房,还要考虑可燃气体报警系统

890214 发表于 2010-9-1 14:08:33

备餐间,洗消间,主食加工间,副食加工间,储藏间,凉菜间,主橱间,这些房间应该采用什么样的照明灯具?开关是设在这些房间内还是房间外?

gdx8785 发表于 2010-9-1 19:26:42

灯具可用密闭型的
开关位置似乎没有什么硬性规定,离水远点也就是了.
页: [1]