某低压配电主结线可靠性分析

beaty 发表于 2010-8-30 15:29:31

上图主结线,应急母线上如果接入一些非消防负荷,在1#变压器故障或检修的情况下,发电机不启动,此时应急母线上停电,也就是说平时的话,如果没有采用双电源切换开关,应急母线上的非消防负荷是没电的,这时是手动启动柴油发电机吗?

beaty 发表于 2010-8-30 17:37:22

上图主结线,应急母线上如果接入一些非消防负荷,在1#变压器故障或检修的情况下,发电机不启动,此时应急母线上停电,也就是说平时的话,如果没有采用双电源切换开关,应急母线上的非消防负荷是没电的,这时是手动启动柴油发电机吗?

han2003 发表于 2010-8-30 22:57:48

母联开关是干啥使的?

zhoutt 发表于 2010-8-31 20:00:35

....,如果没有采用双电源切换开关,...
beaty 发表于 2010-8-30 17:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果K4,K5之间采用双电源切换开关,岂不是在平时市政停电时,发电机也无法在非消防状态是使用;因为只要发电机一启动,一旦K4闭合,K5就得断开,此时要是市政停电,就无法对变压器那边的部分非消防负荷临时供电。