为厨房三相用电设备供电(预留)还用加漏电保护吗?
请问:为厨房三相用电设备供电的线路是四线还是五线?(未知厨房三相用电设备的情况下,预留电源),为厨房三相用电设备供电还用加漏电保护吗? 问题问得很含糊1. 为厨房三相用电设备供电的线路是四线还是五线?-----------是不是想问是否需要中型线?
厨房设备大多自带控制部分,考虑到控制部分需要220V电压,应该是配出中性线的
2.大型厨房的冰柜;冷库;冷藏柜不设漏电断路器,应设置漏电报警装置. 如果是需要中性线的,漏电保护必须采用四极的吗。 如果是需要中性线的,漏电保护必须采用四极的吗。
890214 发表于 2010-8-30 13:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没错 1、一般要考虑N线;
2、根据《饮食建筑设计规范》,厨房设备配电应设漏电保护。 回鼻兄
我在2楼所说的"大型的厨房"的那些个设备还确实是不能设漏电动作保护的,但是必须设漏电报警. 酒店厨房用电设备按多大容量预留(W/平米)? 200~300W/M2 回鼻兄
我在2楼所说的"大型的厨房"的那些个设备还确实是不能设漏电动作保护的,但是必须设漏电报警.
gdx8785 发表于 2010-8-30 21:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我觉得漏电保护可包括:漏电跳闸保护和漏电报警保护。 我觉得漏电保护可包括:漏电跳闸保护和漏电报警保护。
大鼻山 发表于 2010-8-31 16:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非常同意 200~300W/M2
不代表 发表于 2010-8-31 12:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个稍微小点,根据厨房的档次来定。西餐厅和中餐厅也不一样的
页:
[1]