桥架宽度的选择
如果桥架里有一YJV4*70+1*35的电缆,查常用数据上的外径数据为38.8,选择桥架里,不考虑其它因素,只考虑15倍的转弯半径,则允许转弯半径15*38.8=582,桥架最小宽度值应为多少?为什么? 回复 1# beaty画了个草图,大致要200宽的桥架,理解有问题吗?有更简便的方法吗? 不做直角弯就行了 桥架的直角弯的内角不是直角,是两个135度钝角。。。所以拐弯半径一般没有太大问题。 这个选法,桥架可大了去了 回复 1# beaty
可参照民规JGJ 16-2008第8节中,“8.10.7条在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”选择桥架的规格。 无间距敷设的载流量降低系数较多,要综合考虑,不能一味减小桥架宽度 一般还是考虑到留出一倍电缆外径的距离好。虽然桥架大点,但系数不用取得太低 水平敷设时,桥架宽度不小于托盘上电缆外径总和1.25倍,托盘上电缆是否固定存疑,所谓电缆间距也是空间上总体平均的概念而已。 电缆弯曲半径的规定有些问题,阿弥陀佛! 楼上这是多大的电缆啊? 施工。工艺。。挺漂亮的~~~好看。 电缆弯曲半径的规定有些问题,阿弥陀佛!
hugua0744 发表于 2010-8-30 11:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这样敷设,真规范!电缆载流量系数提升了。 感慨,工艺也是需要技术能力的。 差距啊,从来没见过这么规矩的