公共浴室等电位联结
一个浴室,9个喷头,按四冷五热交替考虑,也就是有5个热水器及插座,那么做局部等电位联结(按金属管考虑),从局部等电位箱引出的LEB线是不是要有9路接至各淋浴处的86X86盒?只是干管做的等电位联结不行么?每个插座的PE孔也要分别结至LEB箱?如果考虑热水器是金属外壳,是否还要单独再接LEB箱(感觉插座的PE应该起到了外壳等电位的作用)?这样一来不会画了。。在此请教下各位。
(参照了08D800-8 P121 132)
P121能看清楚插座的等电位联结
P132能看清楚淋浴管的等电位联结 只要你在这个"局部"范围内做到使得人体可接触到的金属的物体处于同一个"电位"或者说是使得它们之间没有电位差,也就达到目的了. 考虑5个插座PE与LEB连接以及每一个淋浴对应的86X86盒,这就14根LEB线了。。想了解下有没有优化方案? 楼上二位给的意见和建议不错! 虽然现在用塑料管普遍,但是画图的时候往往还得考虑金属管的情况,真没见过公共浴室里等电位怎么接。