wzgzaz 发表于 2010-8-26 08:55:56

32层住宅供电部门要求集中抄表如何做 ?

本工程一梯六户 192块表集中 要敷设192根电缆到每户 如何做请高手指点~

for1111 发表于 2010-8-26 09:11:08

我们做过底层和顶层分开做集中计量间。也见过有人在底层集中计量,但要考虑压降,管线很多,井道要做的比较大

hanzhq-1450 发表于 2010-8-26 09:21:13

许多地方电业局要求集中设电表箱,其实有很大问题:
1.电压降问题,从电表箱单相配出至各户,特别距离较远的,电压降会很大,大家可以算一下。

wzgzaz 发表于 2010-8-26 14:48:17

YJV电缆3X10 最远端用户150米 8KW 是否可行?

hnkbvsb 发表于 2010-8-26 15:10:26

哈哈 这样以来代价挺大的!

东海龙王 发表于 2010-8-26 15:44:29

智能抄表系统不算集中抄表么?

zhoutt 发表于 2010-8-26 18:15:07

本工程一梯六户 192块表集中 要敷设192根电缆到每户 如何做请高手指点~
wzgzaz 发表于 2010-8-26 08:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不说如何设计,先看看合不合理,首先,过多的电表集中设置,容易让人眼花,不便于抄表。二,不节能,传输距离较远,,电压降过大,电能传输损耗大。。。

阿斯 发表于 2010-8-26 22:11:29

对楼主地区的供电局很无语
只能冷笑一声了

lingyan 发表于 2010-8-26 23:05:06

32层有100米高,如果放在底层,32层的入户线最短也要100多米,不仅压降大,损耗大,而且引上线非常多,电井和桥架都要非常大,线的数量和造价也会很大,
有待科技新产品的出现,来解决这一难题,,
再次冷笑一声,,,

dqlenovo 发表于 2010-8-26 23:09:04

不要机械理解集中抄表就是把表放在一起。

hainiao23 发表于 2010-8-28 08:17:16

本人做过33层一梯三户的住宅,做的是配电间和电表间合用,利用三表远传系统传输至小区管理中心。个人觉得没有必要把电表间单独搞个计量间。

不代表 发表于 2010-8-30 09:52:26

分层集中也是集中

建筑工人 发表于 2010-8-30 22:44:34

我们济南都是这样做的。。

建筑工人 发表于 2010-8-30 22:45:36

可麻烦了 ~~~不知道为什么。。别的地方都是每层都有电表。。

建筑工人 发表于 2010-8-30 22:46:20

可是。。济南   。。。不管多少层。。都是在一层电表。。。