请教:配电箱安装高度
箱体高度600mm以下,底边距地14mm;600mm~800mm高,底边距1000mm~1200mm高,底边距地08m;1200mm以上的,为落地式安装.请问上述安装高度出自那一个规范说法 哎,没人理我。我在工程遇到一个暗装箱外形尺寸是900*700*220,我要求工人安装时顶边高度不能超过2米,可是监理要我按图纸施工,底边距地1.5米。我不肯返工,监理要我拿依据出来。
各位大哥帮帮忙! 回复 2# DZ47
这个主要是人性化考虑。
配电箱安装高度以人能方便操作的高度为宜,一般电气规格书会规定终端箱距地1800mm或者2000mm为常见。
任何事情都以清晰的逻辑为主,而不是规范。 当然,我说的高度在国外的电气规范有清晰的规定。 回复 11# luohuan
楼主的配电箱安装高度,需按照具体情况而定。
现行国家规范JGJ 46--2005中的“8.1.8 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。”可以参考。
配电箱安装高度应以保障人员安全操作为宜,而不是一概而论。 我一般这样,明装箱子下皮距地1.2米,暗装箱子,下皮距地1.4米,但总高度不超过2.0米, 低压抽屉柜的元器件有效安装高度1.8米,实际元器件的操作高度在1.7米左右。
如果700的配电箱安装在1.5米高处,其元器件有效安装高度2.2米,实际元器件的操作高度在1.9~2米左右。
这对人员安全操作有一定隐患。
特别是目前应急双电源箱的尺寸较大,如按设计说明的安装高度,有些箱子安装高度可能要超过2.5米了 照明配电箱底边距地不小于1.8米 楼上的,这个1.8米,尤其是照明箱,太不符合实际了 国家规范上好像没有,可参见国标图集04DX003页40:箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上,为落地式安装,下设300mm 基础。 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
6.2.8:照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
。。。。。。。。。。。。
4 箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为15%;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8米。
这规范是否有新版本没查证过 回复 11# gdx8785
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303似乎已有2011版。
这是我查到的2011版条文:
6.2.8:照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
。。。。。。。。。。。。
4箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8米。
http://www.doc88.com/p-01693691549.html 04D702-1,P5 hh_xy_2004 发表于 2021-12-5 08:18
04D702-1,P5
直接写:所有配电箱顶边距地2.0m不就得了。。。我都这么写了十几年了 x01oct 发表于 2021-12-5 11:08
直接写:所有配电箱顶边距地2.0m不就得了。。。我都这么写了十几年了
嵌墙的考虑墙体中心线,壁挂安装的低了会碰头,也怕小朋友触电。
页:
[1]
2