秋石 发表于 2010-8-22 21:03:05

在网易看到的:63A的断路器,用4平方的导线,可行吗?

http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2182435&extra=%3D1&ofid=0&page=2

gdx8785 发表于 2010-8-22 21:49:18

本帖最后由 gdx8785 于 2010-8-22 21:50 编辑

这问题要看讨论对象是谁
如果对象是施工现场的电工,有可能他会告诉你是可以的:因为他这么用过,也没出什么问题.
如果对象是画图的,则会告诉你这不用讨论,答案是否定的,并且会引用一大堆的数据;规范条文;计算公式;配置规律.........

lingyan 发表于 2010-8-22 21:52:39

那是不行滴,线路过载后,导线都烧焦了,断路器还不会跳,63A断路器后应该接16平方毫米以上的铜导线

xuhui6512 发表于 2010-8-22 21:59:07

4平方线空气中敷设,短时工作(1分钟)时,可以的

elegantyuer 发表于 2010-8-22 22:05:27

楼主,断路器的63A应该是其壳架电流吧?导线的规格主要是根据负荷回路的计算电流来选择吧?所以我想断路器的选择与导线的选择没有绝对的关系吧?是否应该看脱扣保护的计算呢?

秋石 发表于 2010-8-23 23:00:11

楼主,断路器的63A应该是其壳架电流吧?导线的规格主要是根据负荷回路的计算电流来选择吧?所以我想断路器的 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-22 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

既然要做合格的工程师,要多想想。

zhoutt 发表于 2010-8-24 19:28:53

楼主,断路器的63A应该是其壳架电流吧?导线的规格主要是根据负荷回路的计算电流来选择吧?所以我想断路器的 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-22 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有想法。
但是,楼主转过来的问题,确实存在很严重的错解,不明确的话,带来的后果也将很严重。

dqlenovo 发表于 2010-8-24 23:34:33

没有其他条件制约,这样的问题是或否都是对的。