秋石 发表于 2010-8-26 09:49:59

谢谢16#wurenhecai 的回复,就此试着答复:
1、低压熔断器可以作为主开关,当然是配合隔离开关的,这点《工业与民用配用设计手册》55页上有,至于配合问题,国内的资料不多,也就无法说清了。
2、接地故障个人认为是电击防护,是可以采用其它措施。
3、听说有配熔断器的隔离开关有智能化,还未在国内看到。
4.防失压也可以采用其它措施的。电气元件功能太多未必是件好事。
5.虽然我见到用来保护柴油发动机,但没关注,无法回答,发电机的问题要问问产品厂家。

wurenhecai 发表于 2010-8-26 10:55:27

接地故障保护的主要功能是为防止人身间接电击以及线路损坏,甚至引起电气火灾等事故,以TN-S系统为例,接地故障主要是零序和剩余电流保护,而从灵敏性来言,剩余电流保护大于零序大于短延时保护

秋石 发表于 2010-8-26 11:17:54

兄台对现行《低压配电设计规范》挺熟的。说一句,零序电流保护是不对的。

wurenhecai 发表于 2010-8-26 21:38:40

回复 18# 秋石


    如何不对请指教。
零序电流保护:三相四线制配电线路正常运行时,如果三相负载完全平衡,则流过中性线(N)的电流为0,即IN=0;如果三相负载不平均,则产生不平衡电流,IN≠0;如果发生某一相接地故障时,IN将大大增加,达到IN(d)。因此,利用检测IN值发生的变化,以取得接地故障的信号;
检测零序电流,通常是在断路器后三相线(或母线)各装一只电流互感器(C.T),取3只C.T次级电流矢量和乘以变比,即IN=IA+IB+IC。
断路器的零序电流保护的整定值Izd0如何确定?要求在正常运行中可能出现的最大不平衡电流时不会动作,而在发生接地故障时必须动作,建议Izd0的整定值应符合下列两式的要求:
Izd0≥(1.5~2.0)IN                              
1.3Izd0≤IN(d)                                 
式中,IN(d)为发生接地故障时电流,包括接地故障电流和不平衡电流。
一般说,配电干线正常运行时的IN值不超过计算电流IB的20%~25%,所以,通常Izd0可整定在断路器长延时脱扣器电流Izd1的30%~60%为宜,但必须符合式(16)之规定。
老民规对零序有“应”的要求,而新民规是宜,不强求,原因就是现在的智能断路器可以对直接检测零序。

秋石 发表于 2010-8-27 10:08:05

可以去查《低压配电设计规范》要修订的版本是否还有零序保护一来防范接地故障?
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问有谁知道10/0.4kV变压器低压侧主开关是否可以采用熔断器?