3P20A小型断路器用三路单相电是不每1P都能通过20A电流?
某小区家庭,户内是三相电,户内电箱总闸是3P20A微断,但即将使用的电器包括空调,洗衣机热水器照明等均为单相的,在三相负荷分配大致平衡的情况下,是否每1P都允许通过20A电流(3*20A,即户内所有电器功率相加可达到60*220=13200W),还是3P加起来共20A? 每1P都允许通过20A电流,就像3相的电缆一样,3联的开关一样。 3*20A,即户内所有电器功率相加可达到60*220=13200W),你这功率怎么算的,不懂 某小区家庭,户内是三相电,户内电箱总闸是3P20A微断,但即将使用的电器包括空调,洗衣机热水器照明等均为单 ...
ak76 发表于 2010-8-22 17:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
楼主,我觉得你之所以问这个问题的关键是没有理解清楚线电流的实质。前一段,我也是一直迷糊。 呵呵,翻翻邱关源的经典教材《电路》。
什么是三线四线制的星型接线?什么是三角形接线?什么是线电压?什么是相电压?什么是线电流?什么是相电流?线电压和相电压矢量关系什么?线电流和相电流是什么关系? 本帖最后由 东海龙王 于 2010-8-23 08:29 编辑
发重了,编辑。 这个问题其实另外带出一个问题,在没有三相设备时,供较小功率的三相电源,负荷的三相平衡很难做好,不如单相简单安全 某小区家庭,户内是三相电,户内电箱总闸是3P20A微断,但即将使用的电器包括空调,洗衣机热水器照明等均为单 ...
ak76 发表于 2010-8-22 17:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
楼主这个问题涉及到三相电源向不同相序的单相负荷供电,三相不平衡时,按最大单相负荷功率的三倍,来计算三相计算电流的情况。算一下,按功率因数为0.9,三相负荷13200W的计算电流比20A大。。。 呵呵,翻翻邱关源的经典教材《电路》。
什么是三线四线制的星型接线?什么是三角形接线?什么是线电压?什 ...
东海龙王 发表于 2010-8-23 03:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢东海。
这个只知道星形接法是线电压=根号3*相电压,线电流=相电流。三角形接法正好相反,不知我是否有记错。
现在能肯定每一相对零钱之间都是220V,否则就接不了单相电器了。 本帖最后由 ak76 于 2010-8-23 22:29 编辑
谢谢大家回复,我可能没表达清楚。
举个例子:ABC三相上都有很多单相电器,它们功率相加分别为4100W、4300W和4800W。能否保证每一相同时使用4000W以上的功率?如果AB西相电器同时开,C相不用会有何不良影响?有什么具体计算公式?
页:
[1]