elegantyuer 发表于 2010-8-20 10:21:24

关于接触器、热继的吸合电压与释放电压!

通用配电设计规范中有一条:
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
......
三、.......;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。

条文解释:关于接触器的释放电压,现行制造标准规定“不应高于75%,在触头磨损的情况下,不应低于20%”。这个上限值偏高,不宜在条文中引用。设计中可根据具体产品的数据进行校验。

对上述规定,怎么样正确理解电机起动电压不低于释放电压,实际怎么去保证和计算呢?不太明白

gblgb 发表于 2010-8-20 10:51:53

《工业与民用配电设计手册》第三版P266。

elegantyuer 发表于 2010-8-20 15:05:50

《工业与民用配电设计手册》第三版P266。
gblgb 发表于 2010-8-20 10:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

谢谢!

elegantyuer 发表于 2010-8-20 15:47:33

回复 2# gblgb


楼上的,我学习了,不过真的还是挺复杂的啊,而且咱们工程实际中,有些参数也不是很清楚的啊。实际工作中,必须要这样一步一步算吗?{:dizzy:}

zy456132 发表于 2022-8-8 14:18:06

gblgb 发表于 2010-8-20 10:51
《工业与民用配电设计手册》第三版P266。

P266没找到相关内容