屋顶消防稳压泵控制箱
我想知道大家一般把这个控制箱放在何处的,稳压泵是露天放在屋面的。我一般习惯不就地设,放在楼梯间等处,但是否需要在屋面处设置一个检修隔离箱,图籍选哪个图呢(带现场检修隔离箱)? 我一般电源箱放在一楼,屋顶稳压泵的控制箱可以放在泵的旁边(防水型,带就地控制和解除远方控制的按钮) 回复 2# xhwnjut这也是个办法 是在南方吧,那放在水泵同层的离稳压泵最近楼梯间的休息平台内,壁挂箱即可;控制要求由可厂家配套。 箱设在顶层 可设二地控制线 凡是水泵与电源控制箱不在一处时,应该设隔离检修箱,以保证人身的安全。 在楼梯间或水泵旁边都可。 回复 1# shan
现是在边上放隔离箱的