照明电缆敷设请教!
请问大家:工业厂房的照明电缆:BV-500型的,一般都是独立穿管敷设;那可否走电控专业的桥架或槽盒通道,与其他的动力电缆或控制电缆一起敷设呢?还有能否换成动力电缆敷设呢,比如用VV或者YJV电缆敷设? 不同绝缘等级的线缆,不宜在同一桥架或线槽内敷设 嘿版说的准确。BV 的耐温等级70度,与其一起敷设的电缆都应采用一样的耐温等级来选择载流量。如果和YJV一起敷设,你就亏了。
另,你的500是什么?截面吗? 好粗大! BV-450/750,500过时的表达。 现场施工不方便的情况下,为了跟其他电缆一起敷设,我能否改用YJV电缆作照明线呢?虽然亏点,但是到底可行吗? BV属于电线而非电缆。
作为电气专业人士,电气术语表述应准确 BV属于电线而非电缆。
作为电气专业人士,电气术语表述应准确
大鼻山 发表于 2010-8-17 16:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谨遵前辈教诲! 那我就这样问吧:在照明回路上,我能否用电缆来替代电线使用,目的是想便于敷设。 请问大家:工业厂房的照明电缆:BV-500型的,一般都是独立穿管敷设;那可否走电控专业的桥架或槽盒通道,与 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-17 09:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有些矿业供电、景观照明用电,距离比较远时在保障压降的前提下,照明馈电线也有采用电缆供电的。规范没有限制,照明回路不能采用电力电缆;只是相同规格的电力电缆比电线造价贵得多。
提供三种思路,第一、如果一定要沿电缆桥架敷设,改为同电压等级的绝缘护套电线,
第二、要是允许,重新敷设照明电线线槽。
再者、距离比较远的话,先沿电缆桥架敷设电力电缆,等到末端照明设备接入端附近,处增加一级保护开关再用电线穿管配管照明回路。 回复 10# zhoutt
谢谢!真是详细!{:49:} BV属于电线而非电缆。
作为电气专业人士,电气术语表述应准确
大鼻山 发表于 2010-8-17 16:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对您严谨的治学精神敬礼! 有些矿业供电、景观照明用电,距离比较远时在保障压降的前提下,照明馈电线也有采用电缆供电的。规范没有 ...
zhoutt 发表于 2010-8-17 18:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
今日导线报价BV-2.51.66元/米;电缆报价YJV-2.5 1.92元/米。 BVV-好像没有高绝缘等级的,还是300/500,我们这儿都不敢用了,另外,线槽内也不必用护套,施工是按回路间隔一定距离绑扎的,不要怕理不清。 工业照明设计经常用到电缆。