关于金属卤化物灯的疑问,急!!急!

金属卤化物灯的疑问:
1、金属卤化物灯的功率因数取多少?为什么手册上取的是0.5,而有的图纸取的是0.9?
2、补偿到0.9后,计算电流时功率因数是按0.9还是按0.5?
3、250W和400W的金卤灯的计算功率应该取多大?

zhoutt 发表于 2010-8-15 14:18:27

本帖最后由 zhoutt 于 2010-11-3 16:39 编辑

带补偿装置的灯具,取补偿后的功率因数进行计算。
单相灯具计算电流的公式:Ijs=Kx*Pe/U*cosφ, Pe单位为:kW

小菜 发表于 2010-8-15 15:26:08

250W的灯用节能电感镇流器时计算功率278W左右,400W的一般不超过436W,philips的425W

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-15 17:45:24

金属卤化物灯一般就地补偿,取0.9
补偿到0.9后,计算电流时功率因数按0.9

250W和400W的金卤灯的计算功率应该取多大?乘以1.2的附属设备用电

890214 发表于 2010-8-15 18:18:00

4楼说得对,4楼说得对,

大鼻山 发表于 2010-8-15 21:06:50

20%附加系数多了吧?一般不超过10%

gdx8785 发表于 2010-8-15 21:28:06

记忆中金卤灯;钠灯的附加系数是20%,荧光灯的附加系数是10%
手边没有资料,仅凭记忆.
等上班后找找

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-15 21:37:07

高强度气体放电灯,自带补偿,配置节能电感镇流器,一般是20%的灯功率

大鼻山 发表于 2010-8-15 22:11:54

高强度气体放电灯,自带补偿,配置节能电感镇流器,一般是20%的灯功率
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-15 21:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
20%的不太像“节能”镇流器;不宜大于10%

zhoutt 发表于 2010-8-16 19:33:35

须综合比较高强度气体放电灯(金属卤素灯) 电感镇流器与电子镇流器的技术特性。
在较大功率时,(250W和400W),普通型欧标电感镇流器自身功耗约为灯功率的14%~10%,节能型欧标电感镇流器自身功耗约为所配合灯功率的10%~8%。对于1000W及以上规格的欧标金卤灯镇流器,其普通型欧标电感镇流器的自身功耗约为所配合金卤灯功率的9%~7%,节能型欧标电感镇流器自身功耗约为灯功率的7%~5%。

大鼻山 发表于 2010-8-16 20:03:52

须综合比较高强度气体放电灯(金属卤素灯) 电感镇流器与电子镇流器的技术特性。
在较大功率时,(250W和40 ...
zhoutt 发表于 2010-8-16 19:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
很好的数据。而且灯具功率越小,镇流器耗能占比越大

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-16 20:21:59

lhchen 发表于 2010-8-16 21:05:46

印象是8%。

ZGHWY 发表于 2010-8-18 17:04:15

路过学习了