elegantyuer 发表于 2010-8-14 11:17:11

请教!着急!关于低压开关柜!

最近在现场遇到一件事:低压盘厂到现场,我顺便看了一下他们的柜内布置,无意中发现电压互感器二次侧竟然没有做接地,很是担忧柜子的出厂质量。然后我找其负责人,问他们怎么回事,最后竟然得知他们的柜子出厂试验都没做,说是按照母线的载流量选择就完了,注意了一下间隙和爬电距离这些要求就直接安装完成,最后带电试了一下一二次回路的操作就出厂了。 更大的问题是:现在现场需要改造,把原来的框架断路器完全换下来,重新换上新的(原来的框架断路器由于货到现场被我方发现不是我方要求的型号,所以需要更换),而且尺寸完全不一样的断路器。涉及到母线都全部要换,我们的要求是返厂处理,现场不具备各种改造和试验条件,但是开关厂的人居然说现场直接换了就行,说试验可以不做,按照常规选母线,尺寸不同可以重新开孔就完事了,就算返厂,他们也是这样做。我无语了!

       我的疑问:开关设备出厂真的不需要做动、热稳定之类的试验吗?可是我查了规范:GB7251低压成套开关设备和控制设备,是要求做出厂试验的啊。

      请请熟悉成套工作的朋友帮忙!!到底是我小题大做,还是厂家完全胡说八道啊?!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-14 11:34:27

配电柜出厂是要做形式试验的。一些小盘场做法,实在不敢让人恭维。
不过据我了解,我们这里也不做。。。。。。。

关东武夫 发表于 2010-8-14 13:03:53

断路器之类的是开关厂的事情,成套厂也就是组装厂,0.4kV的一般没有试验的吧,10kV一般都有出厂试验的。但是应该有一套试验报告之类的文书提供给你的

zhoutt 发表于 2010-8-14 22:57:39

回复 1# elegantyuer 选配电盘供货商,还得要选上规模的,质量可靠,信誉好,认真负责的设备商.