关东武夫 发表于 2010-8-13 15:33:11

配电室窗户高度为什么要大于1.8m

规范上说:高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。
但没有条文解释给出说为什么要大于1.8m,我无法说服建筑的,请各位前辈不吝赐教

治学以诚 发表于 2010-8-13 15:40:13

关东武夫 发表于 2010-8-13 16:03:36

窗户没有百叶:L

大鼻山 发表于 2010-8-13 17:27:55

没那么要紧的,可以低于1.8米

zhoutt 发表于 2010-8-13 18:55:37

要做好防雨水渗漏、应做破璃防护等措施,以免被砸而井小动物、小爬虫、或昆虫等。

lhchen 发表于 2010-8-13 20:47:55

高压电抗器室、高压电容器室、油浸变压器室,通常下边设百叶窗,上边设排风机。高压配电装置设排风机,下边设百叶窗的不多。窗高距室外地坪1.8m,由于没有权威解释,与土建协商,尽量按规范做。。

han2003 发表于 2010-8-13 23:05:35

规范既然执行了,有条件作就按规范做吧,免得自找麻烦

lhjun150212 发表于 2010-8-14 11:22:14

窗台高度的规定是从安全角度考虑。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-14 11:36:30

满足自然通风的条件,可以不设置排风机。
规范有规定,楼主就把规范拿给建筑上的看,顺便告诉他,如有疑问,请咨询规范编制组。

关东武夫 发表于 2010-8-14 13:00:40

不开启的高窗,怎么通风啊
看来只能等新的变电所规范出来再说了

大鼻山 发表于 2010-8-14 19:55:48

不开启的高窗,怎么通风啊
看来只能等新的变电所规范出来再说了
关东武夫 发表于 2010-8-14 13:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不设玻璃,只设百叶和10X10铁丝网,也算“不开启”的通风窗吧

houxuejing 发表于 2010-8-14 23:31:00

高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。这个应该是从防水那个方面来考虑的吧

lhchen 发表于 2010-8-15 10:00:51

高压配电室室内的设备散热量不算大,装设的排风机的目的,是当室内设备发生故障产生烟雾时,能迅速排出室外,为处理事故和检修设备创造条件。

hugua0744 发表于 2010-8-17 21:24:15

“宜”在规范中,我理解是:有条件的时候优先遵守或选用。
如果条件不允许,又创造不出条件,那么……
页: [1]
查看完整版本: 配电室窗户高度为什么要大于1.8m