这个问题您会如何处理?
好些供电局要求住宅一户一表而目前又有很多大户型150~400平米/每户有的是平层,有的是跃层又有时候需要按分体空调考虑但同时要预留户用小中央空调。 我现在做的就是这样的一个小区甲方要求每户按20kW考虑,同时预留三相18kW的中央空调用电按规范,每套住宅应采用单相供电,有三相用电设备的住户,三相电源只供设备专用。我们和甲方商量的是每户三相18kW的中央空调用一个三相表每户其他负荷(20kW)用一个30(100)A单相表。但可能供电局要求一户一表,这样的话就户内除了三相18kW的中央空调以外的其他设备也要按3相供电。如果共用一个三相表,但除中央空调外的其他负荷用单相供电的话,电表要加互感器,而且电表中三相极不平衡。像这样的情况下各位达人会如何处理? 20KW用单相供电也不合适吧,新供规不是说60A一下可以单相吗,你这20KW的单相也太大了吧我建议用三相进线,不用互感器,做到干线平衡,户内是解决不了平衡问题的 对 楼上版主说的很正确 支持一下! 本帖最后由 大鼻山 于 2010-8-13 20:58 编辑
一块三相表足矣。
一户内的单相负荷也可尽量按L1\L2\L3三相均衡分配啊。 400m2/户,好大的户型面积,看来国家的地还真的不少。 20KW供电,我这一般就是三相表直接到户,3x10(40)的表,户箱内大概其平衡一下就好了,不可能彻底平衡的。 想知道哪本规范规定每套住宅应采用单相供电?
我们这里超过12kW用三相供电 我们这里超过12kW用三相供电 20KW直接三相供电,用一块三相电度表就行了 负杂问题简单化是一种贡献... 直接进三相线好了, 直接进三相,三相只供三相设备的规范不适用于实际工程,至少我做过的别墅项目都是三相进线 直接进三相,我做过的别墅和大面积的户型项目都是三相进线