luohuan 发表于 2010-8-13 00:03:35

复合型的建筑如何计算防雷类别?

同一幢建筑里,存在需要计算才能确定第一、二类防雷的建筑,如何计算?

比如:底下两层是商场,属于人员密集场所,楼上是高层住宅,这怎么算?

zhoutt 发表于 2010-8-13 07:31:53

回复 1# luohuan   依据GB50057-94的第二章判断,和你说的不确定的建筑情况,一般来判断应该不属于一类防雷建筑的范畴(一类防雷应符合此规范的第2.0.2条);是属于二类、还是三类防雷,需依据项目具体情况、以及预计雷暴次数,判断是符合此规范的第2.0.3条,还是符合此规范的第2.0.4条。

luohuan 发表于 2010-8-13 09:41:53

本帖最后由 luohuan 于 2010-8-13 09:43 编辑

回复 2# zhoutt


谢谢,可能是我没说清楚问题,如果是需要计算才能确定防雷类别的建筑呢,如何计算?
就比如我上面说到的例子:一二层是商场(人员密集场所可能是二类防雷),上面是高层住宅,对商场这部分如何取等效面积?

rainmen_73 发表于 2010-8-13 11:10:01

你应该考虑一下一二层可能受到直击雷吗?考虑裙房未受高层保护部分就可以了

hnkbvsb 发表于 2010-8-13 14:17:29

是的 上面的哥们说的很对 !

关东武夫 发表于 2010-8-13 16:02:21

那高层的保护半径怎么算呢?按滚球法,高层的高度已经大于滚球半径了。
而且如果高层按二类,那么它保护的面积还小于三类防雷的高层了?因为它的滚球半径小

zhoutt 发表于 2010-8-13 18:50:36

回复zhoutt 谢谢,可能是我没说清楚问题,如果是需要计算才能确定防雷类别的建筑呢,如何计算?
就 ...
luohuan 发表于 2010-8-13 09:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

      你用公式就好算了;主要计算公式:N=kxNgxAe,列出初始条件,分别算出Ng、Ae--详见GB50057-94或建筑物防雷设计规范报批稿 的附录一。算完后,你再根据滚球法画出防护范围,看看保护范围是否覆盖一、二层群房的最远端。按照实际结果进行采取防雷措施和接地。 附:GB 50057-94 建筑物防雷设计规范.CHM见   
zhoutt 发表于 2010-8-13 18:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
页: [1]