sy8653554 发表于 2010-8-12 18:57:51

现有一48米*150米的两跨厂房,每跨的宽度为24米,柱距为6米*7.5米,现有问题如下:

现有一48米*150米的两跨厂房,每跨的宽度为24米,柱距为6米*7.5米,现有问题如下:
1.厂房照度按300lx考虑,每跨安装3盏400w的金卤灯可以吗?
2.每跨上分别有2台和3台10T的桥式吊车,吊车的同时系数应该分别按多少考虑?

beaty 发表于 2010-8-12 23:42:53

灯具选型和厂房高度也有关系,可以参考北京照明协会编的照明设计手册,照度也有专业的照明软件

lingyan 发表于 2010-8-13 00:58:51

1.拍脑袋的说,自己估计下,自己扔个硬币,看看结果,计算的说,有书查公式算算就知道了.
2.同时系数和需要系数是两个不同的概念,如果算变压器的功率,那是用需要系数,也就是吊车在变压器负荷中占多少计算负荷,那是很低的,0.1-0.2吧,如果你一条电缆供这两三台吊车,计算电缆的电流,那用到的是同时系数,那是很高的,为1,因为这些吊车有同时工作的可能性,故为1,也就是把两三台吊车的总功率加起来,电缆应能负担这些电流.
3.到SZQDT.COM看看,你会有意想不到的发现.

hnkbvsb 发表于 2010-8-13 14:21:59

回复 2# beaty


    支持下 说的有道理!

beaty 发表于 2010-8-13 21:55:40

不支持,计算过程详三版手册P741

jun4033 发表于 2010-8-14 00:39:30

不但要满足照度值要求,还需满足功率密度值要求!查出功率密度值,反算之。

houxuejing 发表于 2010-8-14 23:34:34

照度计算也要根据厂方高度进行计算。