本工程为**市质量技术监督检测中心新建大楼电气施工设计。建筑为地上十二层地下一层(局部地库为战时人防甲类核6级)框架结构;面积约29000m2;设计内容包括照明、动力配电,电气消防、防雷及接地等;变电所由业主另行委托电力设计院负责设计.大楼弱电系统由业主另行安排设计,本次设计仅预留弱电线路及设备安装空间。
本工程供电方案为自市电引入两路10kV高压电源,总变配电所设置于地下一层设备用房内,按负荷计算初步选用两台容量为1600kVA变压器;供电计量采用高供高计方式;大楼用电由变电所引出低压线路。因大楼内共有三个部门(分别为计量所、质检所及纤检所),其日常运行时经济为独立核算,故用电按业主要求也需按部门分别计量。
.....
本工程动力主要包括各实验室设备及建筑配套的通风、空调设备、水泵,电梯;本次设计各实验室均按业主初步提供用电要求电源到位并独立设置配电箱;目前按业主提供资料,除质检所气相色谱仪实验室(6/F)要求供电不得中断,故设计采用两路电源末级自动切换;其它实验室设备用电均无特殊要求,仅按三级负荷供电。各实验室配电箱系统具体设置可在业主进一步提供详细数据后补充。
按业主要求,计量所2/F部分实验室内设备需单独设置接地装置。设计预留接地连接箱与接地母排连接(连接线规格为SE: BVR-1x25 P25),接地母排引出建筑设独立接地装置。
低压配电系统(0.4/0.23kV侧)接地形式采用TN-S制,.... 诚版钱还不够多吗,都六位数了。;P
你的解释每个字我都认识,连起来不太懂。中心意思是否先查插接母线的绝缘 N线要是与PE线搭接可怎么查啊,本来就连在一起,要拆开变压器低压侧的PEN排? 某精密设备每台单独加一个稳压器,应该和电梯及接地无关,应该是电压波动造成的。 这个只能潜伏在那边,慢慢的用电表测电压、电流,摇表摇绝缘
关东武夫 发表于 2010-8-10 16:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
:L看诚版说了那么多,结果解决方法还是归到俺的这边来了:lol
页:
1
[2]