变配电房能否设置在地下二层
2X800KVA变压器能否设置在地下二层 有何不可? <高层民用建筑设计防火规范>4.1.2.1 燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。 4.1.2.1 燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅 ...shtd 发表于 2010-8-9 09:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你再仔细看一下规范,那个是有油浸电力变压器的规定
4.1.2是前提,4.1.2.1是在该前提下分项说明 明白了,谢谢 在我这里,禁止放地下二层。没啥可说的 回复 6# 嘿嘿嘿嘿
是不是地方有规定,还是我理解有误,
规范条文解释:
4.1.2
三、由于受到规划要求、用地紧张、基建投资等条件的限制,如必须将可燃油油浸变压器等布置在高层建筑内时,应采取符合本条要求的防火措施。 2X800KVA变压器能否设置在地下二层
shtd 发表于 2010-8-9 08:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
根据规范,满足规范的前提下,酌情设计。 呵呵,问题提的有点“葫芦”。
建筑物的性质、变压器供电负荷的性质、负荷等级,
还有无地下三层、四层,洪灾情况、排水情况、供电条件......
都不清楚,教人如何回答,呵呵 走线困难,防涝困难 有没有地下三层,一般不宜放在地下室最下一层,仅有地下一层除外。