试探讨新《建筑设计防火规范》征求意见稿中,走道设置灯光疏散指示标志的间距
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-7 22:07 编辑在《高规》和《建规》合并后的新《建筑设计防火规范》征求意见稿的电气部分内容中:
大家对 第12.3.4条,中“2
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。”红色字句内容的如何理解?
读过该征求意见稿的电气部分内容:对 第12.3.4条,中“2沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置。。。 ...
zhoutt 发表于 2010-8-7 15:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
原文:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且 ...
阿斯 发表于 2010-8-7 18:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
距“转角边”,包含内凹角角边、凸角角边;距转角边的距离,是过了转角边,还是未到转角边的距离。超过 ...
zhoutt 发表于 2010-8-7 20:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
引鄙人、阿斯的回贴,在此试抛砖而引玉。。。 本帖最后由 linjianming 于 2010-8-8 09:06 编辑
这句话确实会引起岐议:
1、本条是原《建筑设计防火规范》第11.3.4条第2款的原文。不知道 原来大家 是如何操作的呢?
2、“灯光疏散指示标志间距在走道转角区,不应大于1.0m”。如果是这样理解,个人感觉错误的。看《民规》的图13.8.5 明显是指灯光疏散指示标志距拐角处墙不大于1.0m。 同意楼上的