关于采用矿物绝缘电缆的一些思考
超高层住宅消防负荷应采用矿物绝缘电缆,考虑到矿物绝缘电缆铜护套,1、采用树干式配电的线路,不可用绝缘穿刺,
2、有人说采用预分支矿物绝缘电缆,有吗??
3、采用T接,需剥开氧化镁层,必须要做好密封措施,不能受潮
请问,有什么更好的办法? 预分支矿物绝缘电缆,有吗??
没有,都是做接线箱 现有一种压接T接端子,完全靠金属接触面环型压接,属面接触型,无需断线,接头处外包绝缘外壳。或许不再用担心你所说的这个问题。 矿物绝缘电缆用楼上的压接T接端子,估计难度还不小,主要考虑用外壳做PE线,环形压接容易断PE线 新民规害死人啊 关键是审图人员要采用这条,没办法,说你违规,还得改图,