我是一个小电工 发表于 2012-3-5 10:22:54

规范不一定合理,不执行不行。

wxh930039 发表于 2012-5-3 12:39:30

以当地供电局的要求为准,要不在电霸面前再有理也没理。{:mad:}连电表箱的尺寸都要以供电局底下的第三产业生产的电表箱的尺寸为准。

LXQ3 发表于 2012-5-3 13:47:11

本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-3 14:53 编辑

一梯四户:表箱宜层层设置,或每2~3层分层集中设置;
一梯四户以下:宜分层集中设置(每只表箱不低于6~12户)。
这样方便进出线,方便上级配电设置,方便管理。

维摩诘 发表于 2012-5-6 17:52:52

在江苏,
我觉得这不是问题!!!
为啥呢?
1,设置表箱得看每层多少户,这就差别很大了!
2,江苏省表箱已经标准化,最多15表位还得预留一个集中抄表的终端。
那就是表位数有限了!而且不给做非标···

yangyang7201 发表于 2012-5-6 19:41:45

以当地供电局的要求为准,要不在电霸面前再有理也没理。连电表箱的尺寸都要以供电局底下的第三产业生 ...
wxh930039 发表于 2012-5-3 12:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

情况是一样一样的。

wgviing 发表于 2012-7-3 12:58:42

跟当地供电局要求也有关系的。
我们这边:
多层住宅按单元设置表箱,每只表箱内可设置不大于12只(预留1只)单相电表或6只(预留1只)三相电表,各类表箱应考虑单、三相电能表互换的可能性。表箱应安装在1层,嵌入墙内暗装。
高层住宅每层装表,每只表箱内可设置不大于6只(预留1只)单相或三相电表,表箱宜设在电缆竖井附近的墙内暗装。
别墅住宅宜数户集中装表,表箱应设在户外(围墙、围栏外)。
当多层住宅同一单元户数超过12户或高层住宅同一单元同层户数超过6户时,可装设多个表箱,应分别敷设表箱供电电源。

lgy521168 发表于 2012-7-18 17:27:46

这个要看当地供电局意见为准,如果一类高层 层层设置电表箱(现在都要求上远传),那通讯线太长供电局意见说抄表有误差 无论多层高层 一律集中抄表

sgf2002 发表于 2012-7-18 19:26:36

本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-18 19:28 编辑

回复 1# 治学以诚

设计应该为广大百姓着想,分层设表。

理由:如集中设表,那么垂直线路上的损耗因为在表后就算到百姓家里了
设计师应站在用户的立场,不应站在供电局的立场

bhluww 发表于 2012-7-30 11:34:37

12层单身公寓,一百多户,层层设置电表箱,要是集中设,一百多户的出线,够呛!

zhqpao 发表于 2012-8-2 10:17:07

倾向于每层在公共部位暗设电表箱,理由是:1.现在大部分地区均为刷卡取电模式,每层设置方便于住户随时观察电量剩余,也方便刷卡。2.集中设表箱,如在1层表箱,那么由此表箱到其它层的导线损失的电量由谁来买单,我之前也计算过,1年下来钱也不多,但集中设的话不是很合理。当然主要还是看供电局的要求。

woaisumei 发表于 2014-7-5 16:47:19

同意22楼   老城说的也蛮有道理

xwz778 发表于 2014-7-6 10:43:26

目前通常采用三层集中做表箱,一方面为了三相平衡, 另一方面,供电距离18层感觉偏远。无论是两户还是四户。
多层采用一层集中。

大明河畔 发表于 2014-7-6 16:55:27

这个建筑院说了不算,做了也白做,电业局会安排电力院全被给改掉,肯定不让每层一放的

治学以诚 发表于 2014-7-6 17:03:04

大明河畔 发表于 2014-7-8 19:25:16

回复 44# 治学以诚


   那我也借机向诚版请教个问题,小弟现在在电力院做高压,因种种缘由想去建筑院发展,需要在哪些方面提高自己,有什么推荐的书籍资料之类,还望诚版不吝赐教{:lol:}