大鼻山
发表于 2010-10-21 08:32:51
应急照明历来是民用建筑设计中著名悬案之一。有志之士不妨就此作深入研究,写它几篇论文什么的
大鼻山
发表于 2010-10-21 08:39:39
讨论这个问题,无论采用什么方法,我认为都不能背离两个基本原则:
1、火灾时不应切断消防电源去自动点亮灯具;
2、其实无论是消防时,还是平时市电停电,只有有人通过,就应该保障足够的疏散照度(反之,无人通过时,灯具可亮可不亮)。
JHL123321
发表于 2010-12-7 10:03:00
现在的灯具生产和我们的应用是不是有点脱节,二者的规范也不协调
冷若冰
发表于 2010-12-7 22:41:29
规范是文字的东西,是死的,人是活的。。。。怎么能让规范自己去协调呢。。。。。
guolin79617
发表于 2010-12-10 12:33:04
14楼版主:
你在控制回路图中SF按钮的下方并上KM2和KM3接触器的一组常开触点,这样平时也能用按钮SF和SS1控制应急灯的开关,火灾时用消防信号强启
lingyan
发表于 2010-12-10 18:30:12
24楼你怎么就知道没有产品呢?19楼不是已经告诉你了,采购更是没有问题,要多少有多少。
。。。
发表于 2014-1-25 15:27:36
回复 2# gdx8785
谢谢 所长是做暖通的总是审电气的图 这次有证据说他是错的了
neulgg
发表于 2015-6-18 19:40:04
hbsjzsjy 发表于 2010-8-6 08:43
15楼分散控制类接线方案一就是我所说的应急照明灯,强起电源不通过双控开关或带强制触发端的声光控开关而是 ...
15楼分散控制类接线方案一:应该有5根线接入应急照明灯具,目前只见过最多四线制的应急照明灯具,莫非还有五线制的?