整理一下,以下几种做法:1.从从室外箱变到每栋一路进线,设一个总配电箱,再放射配电到各单元表箱。
2.从室外箱变到每栋一路进线,其中一个单元将单元表箱和总配电箱合一,再放射配电到其它单元表箱。
3.从室外箱变到各单元,每单元一路进线到单元表箱。
4.从室外箱变到每栋一路进线,在每单元室外手孔内T接到各单元。
现在虽然多层建筑越来越少了,还是想了解一下大家都是怎么做的。现在我基本采用第3种做法,你呢? 我是第一种做法 我们是根据容量,一般一栋楼一个进线,室外做电缆接线箱,放射式到每个单元 电缆接线箱和低压分支箱是不是说的是同一种东东 还有个疑问,电缆接线箱怎样选型,是否带开关,如果不带开关的话出线是否都与进线同规格?麻烦嘿版了,没用过这个 我找到样本了,电缆分支箱出线有带断路器和带熔断器的,各有什么优势呢 我也采用第三种方式,参看工业与民用建筑电气设计典型实例P46是采用第一种方式;其实我感觉第三种方式在每幢的室外绿化带里也设置有电缆分支箱,再放射到一栋的每各单元,性质应该也差不多 有时候要按供电方规定涉及,比如搞户表工程的,电表箱及表箱前的电力设施维护由供电局承担,建设费用由开发商承担,他就希望全用放射式,故障面小,维护容易。在我这里,甚至不同城区的供电要求都不同。
其中2、3做法应用较多。 1,2都做```` 还有个疑问,电缆接线箱怎样选型,是否带开关,如果不带开关的话出线是否都与进线同规格?麻烦嘿版了,没用 ...
shan 发表于 2010-8-4 08:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
都带开关的
有2种方式,一种是进线端加隔离,出现用断路器,另一种是进出线都用跌落式熔断器