whlevil 发表于 2010-7-29 09:32:21

断路器的D曲线与C曲线

断路器的D曲线与C曲线在本质上有什么分别,为什么C曲线不能用作电动机保护

gdx8785 发表于 2010-7-29 09:49:30

区别在于瞬时脱扣范围不同
施耐德产品样本参数:
C曲线(5~10)In
D曲线(10~14)In

无限创意 发表于 2010-7-29 12:49:59

不是不能用C 看脱扣曲线瞬时值躲过启动电流 断路器额定电流大 C也一样用

zhoutt 发表于 2010-8-7 13:07:48

本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-7 13:11 编辑

断路器的D曲线与C曲线在本质上有什么分别,为什么C曲线不能用作电动机保护
whlevil 发表于 2010-7-29 09:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
简单的说,C曲线断路器,承受的峰值电流值与额定电流的倍数小于电动机启动时产生的峰值电流与额定电流的倍数,而D曲线断路器就是为满足电动机启动瞬间峰值电流不跳闸,不脱扣的要求定制生产的。C曲线、D曲线的的倍数见2楼。

qdtzb 发表于 2010-8-10 20:31:56

C型为配电保护曲线;D型为电动机保护曲线

治学以诚 发表于 2010-8-12 19:16:16