变压器中性点接地线规格如何选?
如题,我的观点如图 如果你想简单化,直接按照国标变压器图集选择即可;如果你叫真,也可以自己计算嘛。而实际计算结果,一般会比国标图集来的小。 楼主:“此段线路正常不通过电流。”
这是理想化的,不通过电流的中性点接地的变压器实际中是不存在的。
这也是,为什么一直在强调,中性点接地电阻要尽可能小。
在中心点接地电阻的构成中,这一段接地母线所占比例不大,
主要是要满足短路情况下的动热稳定。
另外,截面大些有利于降低杂散电流。 如果你想简单化,直接按照国标变压器图集选择即可;如果你叫真,也可以自己计算嘛。
而实际计算结果,一般 ...
大鼻山 发表于 2010-7-24 23:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有时候图集中的数据反而偏小,
不过问题不不是很大。 楼上各位不知有无仔细看我上传图纸,我的意思是接地故障时,一般TN制的接地回路自电源-相线-故障点-PE线-回电源,故障电流一般十几至几十KA,但不通过此段接地线;TT制中接地故障或TN制中线路非金属性短路(较少出现,短路形式与TT制同),受两个接地电阻的限制,短路电流不超过100A,即图中故障一,二;故障电流通过此段接地线,故此段接地线规格与变压器容量无关且取一较小截面(如25,35mm2)即可满足热稳定要求。 呵呵,雨兄只考虑了远端接地故障,如果变压器出线端对地短路呢? 呵呵,雨兄只考虑了远端接地故障,如果变压器出线端对地短路呢?
gblgb 发表于 2010-7-26 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不管多近多远,这个“地”如果是TN系统的PE线,那故障电流仍不会通过此段接地线啊。如果不是,接地电阻不论按多大考虑,接地电流都要通过中性点接地电阻(<4欧),此接地电阻总大大于电源内阻,故基本与变压器容量无关。 变压器出口端,你能保证相对地短路,一定是接在PE上?
另外,你图中不也提到了TT系统,又当如何?呵呵。 查了一下冯工有关此问题的那篇论文,好像未涉及单相接地故障电流路径,仅仅是电流计算,但正如我上面提到的,十几至几十KA的电流应该基本不通过此段接地线,而是由PE线直接回到电源中性点 如题,我的观点如图
rainmen_73 发表于 2010-7-23 17:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请问所说的图集是哪本啊