分励脱扣的原理

分励脱扣的原理是什么?最好打的具体一点,先谢谢了

大鼻山 发表于 2010-7-23 16:46:31

我传一张图片吧

大鼻山 发表于 2010-7-23 16:49:12

其中的4就是分励脱扣器,7是相当于分励按钮,动作电源取自于主回路开关电源侧。
4得电,则开关跳闸。

LTree2009 发表于 2010-7-23 20:22:20

大鼻兄强啊,把原理图都贴上了。。

简单的原理是分励脱扣器的动作元件就是一个电磁铁,给电磁铁的线圈(分励线圈)加上电压,产生电磁力,吸引锁扣动作,让开关跳闸。

xuhui6512 发表于 2010-7-24 14:39:49

分励脱扣线圈不能长期通电,若长期通电,可能烧毁。

大鼻山 发表于 2010-7-24 17:49:59

那当然。
7是分励按钮。平时分励回路肯定是无电的。
只有想人为断开回路主断路器1时,才会人为地去揿按7按钮,4才会接通,产生电磁力,使得自由脱扣机构2动作,继而使主回路断开。

whlevil 发表于 2010-7-26 11:57:50

消防状态下,分励脱扣不是自动完成的吗,还得手动按钮?

大鼻山 发表于 2010-7-26 16:49:37

消防状态下,分励脱扣不是自动完成的吗,还得手动按钮?
whlevil 发表于 2010-7-26 11:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你完全可以接入消防自动信号嘛

whlevil 发表于 2010-7-27 16:24:00

你完全可以接入消防自动信号嘛
大鼻山 发表于 2010-7-26 16:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    谢谢,但是还得加消防附件和控制模块吧

daxia4000 发表于 2013-8-8 20:24:18

是有控制模块的