变压器低压总路开关到底有没有必要带接地故障保护?
如题~~~另外,是否必须带失压脱口?这个问题我们一直觉得有必要,一来失压脱口带辅助触点可以给柴油机信号,二来总路断开避免自卑电源向电网反送电的情况。
但是,柴油机信号我们可以取母线电压也可以取带控制器的母线ATS,既然有ATS这个避免反送电理由还有没有必要???
有点迷惑。。。。 1、接地故障保护肯定要考虑。设计人的任务只是如何实现接地故障保护。如果短路保护电器兼顾了接地故障保护,则无需另设;否则,须另设。
2、如有发电机,低压主开关一般要设欠压脱扣。理由如你所言。 本帖最后由 东海龙王 于 2010-7-22 17:24 编辑
楼主题目和内容不符。
低压主出口断路器一般装设过载长延时、短路短延时和接地故障保护,取消短路瞬时保护。 若要断开变压器低压主断路器,是先断开变压器高压侧断路器,聫跳低压侧的断路器。装设低压脱扣也是一种办法。 若要断开变压器低压主断路器,是先断开变压器高压侧断路器,聫跳低压侧的断路器。装设低压脱扣也是一种办法 ...
lhchen 发表于 2010-7-22 21:14 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是这样的,不过要是高压保护柜距离低压柜比较远,而变压器附近又只是一个用作电源开断的负荷开关;或像有人把控制电源直接取自低压总路;均无法实现高压跳闸联动低压总路。 1、接地故障保护肯定要考虑。设计人的任务只是如何实现接地故障保护。如果短路保护电器兼顾了接地故障保护, ...
大鼻山 发表于 2010-7-22 19:53 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
其实,就是说,总路框架开关的接地故障保护,如何整定。。。 其实,就是说,总路框架开关的接地故障保护,如何整定。。。
chshchy 发表于 2010-7-23 09:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、求出母排末端单相接地故障电流Id;
2、用Id除以1.3;
3、2的计算结果应不小于框架过电流(短路)脱扣器的整定电流。
万一3不满足呢?就得另设接地故障保护模块。 如此说来。
根据很多资料(包括冯工的 变压器低压侧中性点接地导体截面的选择 论文),显示变压器低压侧单相短路电流几乎与变压器出口处短路电流(三相短路)一致,若如此,本开关的短路保护为低整定值的短延时,不是就能保护了吗? 我前面的文字,是假定了总开关和出线开关接地故障保护之间无选择性要求。
若它俩之间存在选择性要求,则问题要复杂一些 以前省院的总工提过此整定值的经验值,请问各位你们地方的经验整定方法是??? 学习了,虽然还不是很清楚如何计算。大概思路还是有了
页:
[1]