大开挖小区的配电问题
现在许多小区都是车库与住宅连在一起的,也就是说其接地装置是共用的,按照IEC标准的规定,一建筑物内的PEN线因含有通过三相不平衡电流的中性线,只能在建筑物内一点接地,否则杂散电流会对信息设备产生干扰。如果变电所置于车库内,那么到各单体就只能采用TN-S了,大家是如何掌握的呢? 现在许多小区都是车库与住宅连在一起的,也就是说其接地装置是共用的,按照IEC标准的规定,一建筑物内的PEN ...hbsjzsjy 发表于 2010-7-15 16:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此时应采用TN-S系统,只是很多供电局只提供4芯电缆,不得不采用TN-C-S 这种情况,都是TNS系统
如果地下室很大,有4个配电室,每个配电室都利用车库基础做一点接地,会不会出问题呢,诚版 回复 1# hbsjzsjy
接地装置是共用和一点接地没有矛盾 回复 3# yueyue
可以用TT或TN-C-S