luohuan
发表于 2010-7-19 19:24:50
本帖最后由 luohuan 于 2010-7-19 20:03 编辑
问题一里的时间不是短路保护动作时间,是在达到最高导体持续工作温度之前的,短路电流持续作用的时间
第二第三好像是同一个问题吧,就是用单相短路电流来校验灵敏度,理由是大鼻山那句“灵敏度校验,一般都要求是最小短路电流(也唯有如此,才能保证任何大小的短路电流,开关都会可靠动作嘛),而单相短路电流往往就是最小短路电流,所以……”
学习了
rainmen_73
发表于 2014-3-13 11:44:07
看国产开关的样本,表格中125至800A磁脱扣倍数有两种规格可选,5+-20%或10+-20%,在实际设计中校验灵敏度可根据实际情况(电缆长度)选择的吧
rainmen_73
发表于 2014-3-13 11:45:41
论坛内各位配电干线设计中是可选6,12倍,还是只按10倍选
尺短寸长
发表于 2014-3-13 11:51:51
MCCB
5In——5In X 1.3 校验
10In——10In X 1.3 校验
panrqkk
发表于 2014-3-13 12:22:16
单相接地保护不考虑保护时间,满足热稳定即可?
尺短寸长
发表于 2014-3-13 12:30:27
电击防护
60364-4-41
rainmen_73
发表于 2014-3-13 12:47:51
回复 34# 尺短寸长
查表格时,表格内含计算公式应该已经包括可靠系数了,那就直接按5或10倍选
尺短寸长
发表于 2014-3-13 13:51:46
如果,此表格对应于MCCB:
表中数据可作大致判断,似还不能直接引用。
Im=160A,2.5mm2等截面,lmax=51m(忽略系统、变压器、干线等阻抗)。
Im=2000A,120mm2等截面,lmax=190m(忽略系统、变压器、干线等阻抗)。
尺短寸长
发表于 2014-3-13 13:54:40
如果,Im 就是动作的上限值,问题不大了。
panrqkk
发表于 2014-3-13 14:24:00
灵敏度是必须用最小短路电流校验才合理,而不是比三相短路电流更快更安全,,要不怎么保证切断的可靠性?线路保护如果都期望用更长的时间去换取保护的动作,,譬如用断路器的热保护去跳闸,那么,,如有一单相接地,,短路电流是1.2倍In,,难道就可以不跳?
rainmen_73
发表于 2014-3-13 15:57:09
回复 40# panrqkk
配电设备安全(比如电缆热稳定),可以慢点跳。按规范最长不超过5s。但如果人身安全有问题就必须跳,0.4s。
panrqkk
发表于 2014-3-13 22:54:10
单相短路不存在远低于5秒之说。它对于动作时间无要求(当然要满足热稳定)
大鼻山 发表于 2010-7-15 23:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不明白,,,建筑物电击防护有说么?
panrqkk
发表于 2014-3-13 23:00:53
另外,断路器的反时限特性可以作为短路保护么?
witkey1983
发表于 2018-12-18 16:25:49
顶一个,学习一下,好像这个帖子还没有得出一个结论