采用软起动器起动时,柴油发电机容量与消防泵,喷淋泵电机功率的比值是多少?
消防泵,喷淋泵采用软起动器起动时,柴油发电机容量与消防泵,喷淋泵电机功率的比值是多少? 按照我的理论,带有自动励磁装置的发电机:全压启动需要发电机功率是电动机功率的6.4倍,65%自耦降压启动的需要2.6倍,星三角启动需要2.0倍。若为软启动器,就看其启动特性了。不好用一个数值量化 消防设备最好不要采用软启动。 技术措施48页,可以参考一下,我一般会考虑3倍关系 哪个技术措施?是北京的还是国家的? 哪个技术措施?是北京的还是国家的?
890214 发表于 2010-7-17 08:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那就辛苦你两个措施都瞅瞅了