elegantyuer 发表于 2010-7-13 10:32:31

动力电缆敷设长度要求!

各位:动力电缆敷设,长度要求是否有一定的规范呢?是否考虑了电缆截面、载流量考虑好就行了呢?一般最长不超过多少为宜呢?

冷若冰 发表于 2010-7-13 19:17:49

长度的限制主要还是满足电压降、短路故障灵敏度校核吧,具体好像没有规范。。。

楼下要是觉得不妥赶紧的,补充。。。。

lhchen 发表于 2010-7-13 21:16:10

电缆敷设长度多少为好,通常与受电设备的电压和容量大小有关,需经过技术、经济等比较,选出一个合理的线路长度及截面。

elegantyuer 发表于 2010-7-14 13:54:33

综上所述,是不是说:只要满足压降允许范围,载流量计算,选择合适截面,通常几百米以内都没问题吧?

rainmen_73 发表于 2010-7-14 14:09:06

TN制还有一个人体安全长度的问题,简而言之,动作灵敏度动作时间符合要求
,注意到这点的设计人员可能不多

冷若冰 发表于 2010-7-14 23:41:44

TN制还有一个人体安全长度的问题,简而言之,动作灵敏度动作时间符合要求----给大家提了醒了。。。

elegantyuer 发表于 2010-7-16 17:29:16

TN制还有一个人体安全长度的问题,简而言之,动作灵敏度动作时间符合要求----给大家提了醒了。。。
冷若冰 发表于 2010-7-14 23:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    “动作灵敏度”动作时间,恕本人知识有限,不太懂。望老师们赐教多一些,或者请指引有什么文献可以学习。谢谢!

大鼻山 发表于 2010-7-17 10:00:58

各位:动力电缆敷设,长度要求是否有一定的规范呢?是否考虑了电缆截面、载流量考虑好就行了呢?一般最长不 ...
elegantyuer 发表于 2010-7-13 10:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、兄弟,你先去找一本《低压配电设计规范》,查询其中“配电线路的保护”章节。
2、线路的最大敷设长度往往不是载流量或电压降决定的,而是保护要求——灵敏度(1.3)决定的。也就是说,你先要进行短路计算,才可能知道线路到底能走多长。而短路计算跟高压系统阻抗、变压器阻抗、母线阻抗和线路阻抗相关。如果你直接问动力线路能走多长,谁也无法给你一个具体的数值。
3、短路保护:你先把线路末端的单相短路电流计算出来,要求该值不小于断路器过电流整定电流的1.3倍。
4、接地故障保护:要求5秒内跳闸,但其本质也是要求灵敏度为1.3以上。

elegantyuer 发表于 2010-7-18 16:29:17

1、兄弟,你先去找一本《低压配电设计规范》,查询其中“配电线路的保护”章节。
2、线路的最大敷设长度 ...
大鼻山 发表于 2010-7-17 10:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   谢谢大鼻山前辈!在网易论坛上就曾看到过您的帖子了。
这个论坛真好,前辈和老师们都不吝赐教,让我们新人能鼓起勇气来问好多问题,并坚持学习下去。