旅馆的电气设计怎么做?

请教大家我应该看什么规范?旅馆建筑面积1000M2不到,两层。要做应急照明和消防吗?依据哪本规范?谢谢

linjianming 发表于 2010-7-10 10:03:18

看的主要规范有《JGJ 62-1990旅馆建筑设计规范》、《GB50016-2006建筑防火设计规范》。。
两层公共建筑应急照明应该要做的。
消防估计挂几个灭火器就可以

冷若冰 发表于 2010-7-10 10:07:57

请教大家我应该看什么规范 ----能看的都看看,民规、建规,是不是还有一本旅馆规范,我这找不到了。

旅馆建筑面积1000M2不到,两层。要做应急照明和消防吗---应急照明肯定做,“总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑”要做报警(建规),你自己再看看。。。。

taolin 发表于 2010-7-10 10:13:03

我记得以前有个师傅说这么小连应急照明都不用做了,记不得是哪个规范了,上来确认一下。谢谢~

冷若冰 发表于 2010-7-10 10:28:46

我记得以前有个师傅说这么小连应急照明都不用做 ---你也说了,是“以前”不是。。。。

做应急照明是强条,你不做估计审图会要求你做,要是拗不过你师父,你可以不做试试的,反正后面也要补。

lhchen 发表于 2010-7-10 16:28:59

消防部门对旅馆要求相当严,规范先不说,家庭办个小旅社都要求装设应急照明,不装应急照明办营业执照过不了关,你可了解当地情况。

冷若冰 发表于 2010-7-10 18:36:28

是有楼上说的情况,这样的地方,还有一些娱乐场所,事情出不起啊。。。

xuhui6512 发表于 2010-7-12 20:51:40

做应急照明和疏散指示,做消火栓及报警系统

xuhui6512 发表于 2010-7-12 20:52:52

参考建筑防火设计规范

冷若冰 发表于 2010-7-13 19:30:05

参考建筑防火设计规范
xuhui6512 发表于 2010-7-12 20:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不是参考建规,而是执行建规。。。。对吧。。。