szyx9999 发表于 2010-7-7 16:16:42

自动扶梯如何配电啊?(详见内文)

本帖最后由 szyx9999 于 2010-7-7 16:19 编辑

某超市共有四层,每层间设自动扶梯,每层间自动扶梯(上下行各一)是配一根三相五线电缆还是要分别各配一根电缆?麻烦把相关原理及有关配线及其依据说得明白些,不胜感谢!(另:自动扶梯的控制箱应该是扶梯自带在扶梯内部的吧?设计只要由楼层配电箱给电源就行了吧?不知这样理解对否?)

dqlenovo 发表于 2010-7-7 18:06:27

电梯厂家电源一般给到上端,不过得看工艺要求

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-7 20:10:33

一部扶梯,给一路电源线就可以,控制箱放在了电动机旁边的基坑里

我也有个问题,上行的扶梯电机再上面,那么下行的扶梯的电动机在哪里?

LTree2009 发表于 2010-7-7 20:39:29

上行下行对电梯来说是一样的。。。。
公共场所的是经常轮换上下行了。
一般把电缆留上部的基坑内
如一层上二层的扶梯,把电源留 在一层天花内,示意出扶梯电源控制箱就行了。

wosuwoxing 发表于 2010-7-7 22:30:51

大家看一下电梯厂家样本就清楚了,只需要配电即可,对于扶梯,电机和电梯控制箱多在上部,也就是出扶梯的出口正下方

bsdi 发表于 2010-7-7 23:44:14

类似于问皮带机电机放在头轮还是尾轮

无限创意 发表于 2010-7-8 15:59:13

我同意4楼

gblgb 发表于 2010-7-9 09:02:31

呵呵,举个手哈。

自动扶梯的电机有的在上口,有的在下口。
如果设计前能拿到厂家的准确位置,就按准确位置来定,
如不能确定,建议,按距配电柜最远位置设计,
以免现场与设计不对应时,不好处理。

无限创意 发表于 2010-7-9 10:00:41

楼上的兄弟 上下是相对的 但从一层说起 假如没有地下层 从一层到二层的莫非还要在一层刨个坑?
自动扶梯我见过的样本真没见过在下层的 当然我也就见过七八个样本 不可能包括全部
不过这个画图一般都是在上面考虑的 放下面 我个人认为是特殊的 那就提特殊要求吧
就像电梯 一般都是上面考虑 除非你明确是液压的 我再考虑样本下面供电
无明确条件的时候 无特别注明的时候 自动扶梯放在上面没有问题

gblgb 发表于 2010-7-9 10:06:45

前段时间,看人家,维修扶梯,

路过,看了一眼,电机就设在下出口。

呵呵,当时没带相机。

huanwh 发表于 2010-7-10 13:09:19

无明确条件的时候 无特别注明的时候 自动扶梯电源放在上面。

冷若冰 发表于 2010-7-10 18:40:08

上行的扶梯电机再上面,那么下行的扶梯的电动机在哪里?---这个电机的位置和上行、下行无关吧。。。

LTree2009 发表于 2010-7-11 15:34:53

大家商场,地铁逛街的时候多留意一下扶梯的运行方向。
我看到好多扶梯,本来是上行的,过一般时间就会调成下行。。。
下行的,调成上行。。。。经常轮换

阿牛哥 发表于 2018-1-9 11:02:25

学习了,赞赞赞!

txd0920 发表于 2018-1-9 16:05:48

扶手电梯电源一般都 在上口,有相关的图集可以查看{:1_429:}{:1_429:}