请教直流操作电源的问题!
运行要求:两段低压配电盘,分别由两台变压器供电,中间加联络柜。平时两段独立运行,若其中一段的进线柜出现故障,则投联络开关,两段配电段互为备用。开关柜的操作电源:直流屏供来的110VDC。问题:两段配电主回路母线排是独立开的,那操作电源也需要独立开吗?直流屏供给的操作电源是一路还是两路过来呢?两段配电段的直流操作母排怎么回事?
谢谢!! 两路母线电源自动转换后接入直流屏电池柜,一路引来也行,加个UPS 直流屏不在该配电间,是从其他地方现有的直流屏引来直接用而已。 两路母线电源自动转换后接入直流屏电池柜,一路引来也行,加个UPS
dqlenovo 发表于 2010-7-7 18:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是很明白皇兄的意思哦 现在用UPS的交流操作电源的也多了 2路,类似于高压系统,2段母线就要有2段合闸电源.另外直流屏一般至少要包含控制屏和电池屏,不需要UPS. 低压配电屏也要求配直流屏?!我是不是看花了眼?:curse: 看了以上各位前辈的帖子,我还是不懂。我再说一遍现场要求:主回路是两段母线,但是业主要求所有框架断路器操作电源必须要用直流110VDC电源,该直流操作电源不是我们低压段的直流屏,而是业主已有的直流屏供电过来。我想知道,这种情况下,操作电源,我该找业主要几路合适呢?两段母线的操作电源能否只用一路直流操作电源?也就是共操作电源直流排?谢谢大家。 6楼回答的还不够清楚么? 回复 6# bsdi
用UPS可以去掉电池屏了 回复 8# elegantyuer
一路 回复 8# elegantyuer
你是说直流电源出线阿,有几个框架断路器就要几路出线